jorgep.tec Postado 18 Julho Compartilhar Postado 18 Julho Prezados, A partir do INI anexo, foi gerado um XML que contém informação que, s.m.j., está equivocada. Embora deixe o campo "tpAcidTransito" sem nenhum valor, ele está atribuindo o valor de 1 que indica atropelamento. Alguém pode auxiliar? 1922420800000002024071816161796490-S-2230-0.xml 2230.ini Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Consultores Solution Renato Rubinho Postado 18 Julho Consultores Solution Compartilhar Postado 18 Julho Tente preencher com: tpAcidTransito=4 Ele representa que não houve. Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
jorgep.tec Postado 19 Julho Autor Compartilhar Postado 19 Julho Funcionou perfeitamente, obrigado! Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Consultores Renato Rubinho Postado 20 Julho Consultores Compartilhar Postado 20 Julho Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico. Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...